背景介绍:在泰国的一个项目,模块顺序:
机架0: PS307、325-2DP,IM365sent,cp343-1,7kf02一共5个,5HD01,1BL00
机架1:IM365receive,1BL00,1HH01(4个)
编程添加了OB121和OB122,CPU总是不明原因过几天就停机。
断电在上电就好了。
同样的程序在2台设备上,一台是好的,另一台就是有时候出现停机问题。
求大神解答。。。
-
引用 fung 2016/4/21 9:21:58 发表于2楼的内容
-
引用 fung 2016/4/21 9:22:02 发表于3楼的内容
-
-
lanan 发表于 2016/4/23 13:07:47
同样的程序在2台设备上,一台是好的,另一台就是有时候出现停机问题。 ”
这 句 话 看 起 来 就 和 硬 件 有 很 大 关 系 。
可 以 的 话,比 如 两 台 的 硬 件 Input Outpuet 接 线 一 样 ;组态 Configure一样
把 好 设 备 的 程 序 upload 到 PG /PC 中,
然 后 download 到 不 是 很 好 的 设 备 中 去。
引用 lanan 2016/4/23 13:07:47 发表于4楼的内容
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2016/4/23 13:43:57
也可能你的IM365不太好了
引用 ytzidonghua 2016/4/23 13:43:57 发表于5楼的内容
-
-
引用 luck 2016/5/3 21:33:57 发表于6楼的内容
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2016/5/8 12:27:32
最终什么原因呢?
引用 ytzidonghua 2016/5/8 12:27:32 发表于7楼的内容
-
-
引用 yanwen 2016/5/8 13:35:01 发表于8楼的内容