您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机没给信号就自己转了

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8595  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

伺服电机没给信号就自己转了

swy  发表于 2016/4/26 14:30:14      1460 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 本人新手,刚接触这东东,不是很了解,  伺服电机在位置环模式下,完全正常, 但是设置参数到速度环模式,不给信号,系统默认VF模式,电机就自己慢慢转动,而且伴有异常的咯吱声。信号是接一个50PIN的接口,把接口拔掉,电机还 是转; 另外查看该伺服器资料,50PIN接口输出 10V  和  24 V 的 引脚,也没有电压出来

我初步判断是伺服器的问题

 

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/4/26 18:28:36

    可能是有现场的干扰,检查一下!

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/4/26 18:28:36 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2016/5/6 20:09:56

    现场有干扰~!!!!

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2016/5/6 20:09:56 发表于3楼的内容

  • guai

    guai   |   当前状态:在线

    总积分:4821  2024年可用积分:5

    注册时间: 2013-08-04

    最后登录时间: 2022-03-24

    空间 发短消息加为好友

    guai   发表于 2016/5/7 8:20:09

    不一定是驱动器的问题,有可能设置了内部使能了

    4楼 回复本楼

    引用 guai 2016/5/7 8:20:09 发表于4楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/5/7 8:31:44

    重新设置一下参数看看怎么样

    5楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/5/7 8:31:44 发表于5楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/5/9 20:25:45

    楼主辛苦了!赞一个!

    6楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/5/9 20:25:45 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /