我想问一下如果我有两个6RA70装置但两个装置的额定电流要求是不一样的,请问如果这其中一个装置的电源板坏了能把另外那个装置的电源板换上去使用吗?
最近就是有这样一个问题困扰我,因为一次意外原来装置的电源板坏了,把另一个装置的电源板换上后,驱动器就会有时报F030的故障,具体故障值我还没去看.就想知道这个故障是不是由于我换了另外一个装置的电源板而导致驱动器不匹配所造成的吗?