您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 西门子KTP1200触摸屏与西门子1512PLC开机时出现掉线问题

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

西门子KTP1200触摸屏与西门子1512PLC开机时出现掉线问题

hypermill9  发表于 2016/5/1 13:32:35      4421 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我这边用一个西门子KTP1200的触摸屏和1512PLC走Profnet通讯,刚开始开机运行正常,但是,设备断电2天左右再上电,触摸屏就和PLC通讯不上了,把触摸屏断电重启了一下,又能通讯上了,这个情况一直存在。设备运行中是不会掉线的,就是长时间断电,然后第一次开机的时候才会掉线,我用这个触摸屏和1200PLC通讯正常,就是和1512PLC通讯时会出现这个情况,出现掉线情况时,触摸屏网口上的绿色指示灯也处于闪烁状态(正常时该是常亮的),而且,掉线期间用博途软件在线访问触摸屏,博途提示不可访问,必须过段时间重新插一次网线才能和电脑连上。请问该怎么解决这个故障啊

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/5/2 7:51:19

    你用什么样的网线和插头,是西门子的吗?

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/5/2 7:51:19 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/5/2 9:36:32

    不是西门子的,网线和插头都带着屏蔽,而且和1200PLC通讯很正常

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/5/2 9:36:32 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/5/2 9:37:17

    网路拓扑是什么结构?

    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/5/2 9:37:17 发表于4楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/5/4 7:13:19

    1. KTP1200 触摸屏的 profinet 硬件接口故障

    2. 或者  KTP1200 触摸屏 的 Firmware 与 博途软件, S7-1500 有兼容问题

    3. 你有KTP1200 触摸屏 的源程序吗?

    5楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/5/4 7:13:19 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /