PLC 自动停机

yujie0612  发表于 2016/5/5 12:52:15      1674 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

遇到一个奇怪的现象。

我 224XP/CN 的 PLC, 和一个模块(另一厂家的)通过 485 Modbus-RTU 方式通讯,PLC做从站。模块每隔半分钟读取一次,读取数据量50字节,数据帧总长55字节。模块和PLC共用一个24V电源。那个厂家的模块通讯口说是带隔离的。



结果运行了一两个小时后停机!! 重上电后运行几分钟就停机!!


通过microwin检测到是致命故障12(比较指令数据非法),软件上没找到问题。


后来用电脑连接PLC做modbus通讯,没有停机现象。


从 485 线路上并出两根线连接电脑监视,发现收发数据是正常,而且没有停机现象!拆去监视,依然停机。


更换过PLC和电源,问题依旧。


把模块去掉,换用了一个 DTU,还是停机。


最后改程序让PLC主动发送,没有出现停机现象。


晚上从厂家那里拿到一个模块,连接PLC,竟然没有停机现象。

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/5/5 17:10:17

    模块质量不好

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/5/5 17:10:17 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/5/6 9:53:19

    有没有换个PLC再试试

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2016/5/6 9:53:19 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2016/5/7 13:03:39

    “比较指令数据非法”,是数据非法,指令本身或许没错。

    PLC modbus的程序若是现成的库,库已被无数人使用,没有什么问题的。

    问题出在使用数据的程序上。

    更换模块没出现问题,并不表示没有问题了。只是出现问题的那个数据没有出现。

    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2016/5/7 13:03:39 发表于4楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/5/9 12:19:26

    楼主仔细检查通讯情况怎么样

    5楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/5/9 12:19:26 发表于5楼的内容