您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 编码器受干扰如何解决

wuwei01

wuwei01   |   当前状态:在线

总积分:3850  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

编码器受干扰如何解决

wuwei01  发表于 2016/5/9 10:56:04      2288 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

唉,出来一个多月了,最后一台设备,是这样的,编码器电源由工控机12V  0V供电,经过这两天把配件一件一件单独测试,发现问题出现在编码器A信号被干扰,还有就是工控机一个INT触发输入信号被干扰,12V电源也用滤波器隔离了,A信号INT信号也用滤波器隔离,组装在一起发现还是有干扰问题,接地也处理了,磁环也加了,还是无法彻底消除干扰,不知道大家还有什么好办法。(设备有变频器,已用变频器专用输出滤波器滤波,伺服)唉处理不好要在客户这继续待着,以前这种设备也做了差不多10条线,就这台出问题。。。。。。。

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/5/9 11:46:01

    变频器什么品牌的

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/5/9 11:46:01 发表于2楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/5/9 12:13:47

    测量一下电源电压够用不?再就是还是要看接地线了。

    3楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/5/9 12:13:47 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/5/9 16:22:28

    编码器的电源应该从变频器取得,如果你从其他地方取得的确会比较容易干扰,另外要说的是干扰不会干扰一箱,如果你真要从其他地方取得编码器电源考虑一下编码器的0V和变频器的0V相连试一下吧

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2016/5/9 16:22:28 发表于4楼的内容