您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 接触器空载合闸外线跳闸

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

接触器空载合闸外线跳闸

ababab  发表于 2016/6/22 11:03:26      1433 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我最近调试自己做的一个项目,一台很成熟的设备(已销售几十台),接触器空载(出线拆掉)每次合闸外部电源箱漏保跳闸(25A,漏电指示弹起),机器内部的(25A)漏保却未跳掉,线路查了很多次也是对的。不知有谁遇到类似故障给指点下。

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/6/22 13:29:46

    是不是供电问题,比如零地混接,如果有地线,拆了试试。

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/6/22 13:29:46 发表于2楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/6/22 16:17:42

    楼上的说的有理,赞一个!

    3楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/6/22 16:17:42 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/6/25 15:51:18

    你的线路及电器件存在漏电电流超过30MA导致漏电开关跳闸的。排除法检查线路及电器件了。

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/6/25 15:51:18 发表于4楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/6/26 8:38:16

    楼主的问题解决了吗???

    5楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/6/26 8:38:16 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /