手机阅读
我最近调试自己做的一个项目,一台很成熟的设备(已销售几十台),接触器空载(出线拆掉)每次合闸外部电源箱漏保跳闸(25A,漏电指示弹起),机器内部的(25A)漏保却未跳掉,线路查了很多次也是对的。不知有谁遇到类似故障给指点下。
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2016/6/22 13:29:46
是不是供电问题,比如零地混接,如果有地线,拆了试试。
引用 sweect 2016/6/22 13:29:46 发表于2楼的内容
yanwen | 当前状态:在线
总积分:3607 2024年可用积分:2
注册时间: 2014-03-06
最后登录时间: 2021-01-15
yanwen 发表于 2016/6/22 16:17:42
楼上的说的有理,赞一个!
引用 yanwen 2016/6/22 16:17:42 发表于3楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2016/6/25 15:51:18
你的线路及电器件存在漏电电流超过30MA导致漏电开关跳闸的。排除法检查线路及电器件了。
引用 wangchen 2016/6/25 15:51:18 发表于4楼的内容
yanwen 发表于 2016/6/26 8:38:16
楼主的问题解决了吗???
引用 yanwen 2016/6/26 8:38:16 发表于5楼的内容