固定式可燃气体报警器的标定系数

fung  发表于 2016/6/22 13:27:33      2874 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场固定式可燃气体报警检测的可燃气种类较多,通常采用一种标准气体进行标定,比如丙烷,那么,如果用丙烷来标定非丙烷被测介质,如何进行显示值的调整呢?最好举例说明。

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/6/22 17:16:17

    参考 JJG 693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/6/22 17:16:17 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/6/23 6:56:19

    有一个公式需要转换的,反正是比较麻烦,市场上上百种可燃气体,不可能每一种气体都用标准气体标定,这样厂家来说也不现实,通常都是用甲烷标准躯体来标定其他易燃易爆气体,但是中间需要换算系数来设定报警值。