您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 频器预过载的用法

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

频器预过载的用法

aaing  发表于 2016/6/25 15:31:33      1323 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

帮别人装一台1.5KW的变频器,事先问了变频器的用法。就是一个小车行走,来回的正转反转,PLC控制的。一听这情况不是挺简单的吗。以为是有限位开关,给PLC的停机信号。可到了现场,找了好几遍,也没找到限位开关。
本以为继电器输出是变频器故障用的,设定好参数后。试机,小车到了位置后,不会停,变频器报过载故障。
仔细看了接线,就一个继电器输出接了两根线,一个正转,一个反,还有一个是COM端,就这几根控制线。

正转反转,COM端这三个肯定是没问题啊。就继电器输出功能,这个不确定。仔细看了说明书,看到有一个变频器预过载。把继电器输出功能定义成这个,手动试机,小车到位置后,会停了。打到自动,小车会来回的行走了。

1楼 0 0 回复
  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2016/6/25 15:45:07

    这不正是我们压滤机上用的么

    2楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2016/6/25 15:45:07 发表于2楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/6/26 14:11:04

    是靠过力矩报警输出控制反转。

    3楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/6/26 14:11:04 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/6/27 9:45:48

    还有预过载功能,没有用过。

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2016/6/27 9:45:48 发表于4楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/6/29 8:55:35

    感谢楼主分享。谢谢了

    5楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/6/29 8:55:35 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /