帮别人装一台1.5KW的变频器,事先问了变频器的用法。就是一个小车行走,来回的正转反转,PLC控制的。一听这情况不是挺简单的吗。以为是有限位开关,给PLC的停机信号。可到了现场,找了好几遍,也没找到限位开关。
本以为继电器输出是变频器故障用的,设定好参数后。试机,小车到了位置后,不会停,变频器报过载故障。
仔细看了接线,就一个继电器输出接了两根线,一个正转,一个反,还有一个是COM端,就这几根控制线。
正转反转,COM端这三个肯定是没问题啊。就继电器输出功能,这个不确定。仔细看了说明书,看到有一个变频器预过载。把继电器输出功能定义成这个,手动试机,小车到位置后,会停了。打到自动,小车会来回的行走了。
-
引用 zhanghe 2016/6/25 15:45:07 发表于2楼的内容
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2016/6/26 14:11:04
是靠过力矩报警输出控制反转。
引用 zhangmengmeng 2016/6/26 14:11:04 发表于3楼的内容
-
-
引用 swy 2016/6/27 9:45:48 发表于4楼的内容
-
引用 yanwen 2016/6/29 8:55:35 发表于5楼的内容