控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 变频转工频寻求帮助。
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
atmupkeep 发表于 2016/7/17 14:42:03 2031 查看 6 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
有一台220kw风机,变频启动到50HZ转工频,转换时间控制在400ms.但是每次转换时都是差不多500,600个电流。频率提高到60HZ转换,还是一个样。请高手指导。
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2016/7/18 10:09:27
转换时间是自动设定的?延长一些到1、2秒躲过电机去磁时间。
引用 swy 2016/7/18 10:09:27 发表于2楼的内容
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-01-06
最后登录时间: 2023-08-11
xueba 发表于 2016/7/19 6:48:46
去磁时间是变频器经过辨识具体的电机后,它自己设定的(参数中有)。
可以用它2倍的时间作为切换延时。
引用 xueba 2016/7/19 6:48:46 发表于3楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
wuwei01 发表于 2016/7/19 16:29:10
建议增加软切换器去实现该功能,不只是要求频率相同,相序还必须相同才可以,也就是说变频器输出的相序与电网的不一定相同。
引用 wuwei01 2016/7/19 16:29:10 发表于4楼的内容
xueba 发表于 2016/7/20 17:45:18
是G系列的,好像是G130有这个功能。输出相序检测,与工频同步时切换。
引用 xueba 2016/7/20 17:45:18 发表于5楼的内容
yanwen | 当前状态:在线
总积分:3607 2024年可用积分:2
注册时间: 2014-03-06
最后登录时间: 2021-01-15
yanwen 发表于 2016/7/21 8:31:20
怎么感觉转换时间太长了。
引用 yanwen 2016/7/21 8:31:20 发表于6楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分