您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 变频转工频寻求帮助。

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

变频转工频寻求帮助。

atmupkeep  发表于 2016/7/17 14:42:03      1765 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有一台220kw风机,变频启动到50HZ转工频,转换时间控制在400ms.但是每次转换时都是差不多500,600个电流。频率提高到60HZ转换,还是一个样。请高手指导。

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/7/18 10:09:27

    转换时间是自动设定的?延长一些到1、2秒躲过电机去磁时间。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2016/7/18 10:09:27 发表于2楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2016/7/19 6:48:46

    去磁时间是变频器经过辨识具体的电机后,它自己设定的(参数中有)。

    可以用它2倍的时间作为切换延时。

    3楼 回复本楼

    引用 xueba 2016/7/19 6:48:46 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2016/7/19 16:29:10

    建议增加软切换器去实现该功能,不只是要求频率相同,相序还必须相同才可以,也就是说变频器输出的相序与电网的不一定相同。


    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2016/7/19 16:29:10 发表于4楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2016/7/20 17:45:18

    是G系列的,好像是G130有这个功能。输出相序检测,与工频同步时切换。


    5楼 回复本楼

    引用 xueba 2016/7/20 17:45:18 发表于5楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/7/21 8:31:20

    怎么感觉转换时间太长了。

    6楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/7/21 8:31:20 发表于6楼的内容