您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压力变送器如何校准压力值

wuwei01

wuwei01   |   当前状态:在线

总积分:3850  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

压力变送器如何校准压力值

wuwei01  发表于 2016/7/22 14:03:14      1045 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

以一台量程0至6MPa的罗斯蒙特3051为例,我用手操器校准PV值,但只是改正了电流输出:
校准前标准压力0MPa,PV:0MPa,AO:4mA;校准压力:6MPa,PV:6.18,AO:20.5mA
校准后0点没变化;满量程校准点:(标准压力源6MPa)仪表显示PV:6.18MPa,AO输出:20mA
即校准后这台压变的输出正常了,但压变表头显示的压力值仍然不对。
请问是否可以调整压变的PV值?如何调整?

1楼 0 0 回复
  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/7/22 15:09:52

    手操器有没有重定量程选项?

    2楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/7/22 15:09:52 发表于2楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2016/7/23 17:15:44

    你的问题和这位朋友的问题刚好相反!应该是输出模块号的,显示模块故障。可以去看看这个贴  【求助] 压力变送器现场表头显示和中控不同  

    3楼 回复本楼

    引用 xueba 2016/7/23 17:15:44 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2016/7/25 20:11:27

    有重新设定量程选项,设定的也是0至6MPa

    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2016/7/25 20:11:27 发表于4楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/7/26 16:00:55

    零点校验了

    5楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/7/26 16:00:55 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /