您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 6SE7031变频器在急停和快速启动时报过流故障

xuwenbin

xuwenbin   |   当前状态:在线

总积分:4115  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-06-08

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

6SE7031变频器在急停和快速启动时报过流故障

xuwenbin  发表于 2016/7/23 10:24:16      1694 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

6SE7031变频器在急停和快速启动时报过流故障,观察发现达到90A就跳闸(工艺要求是要求快停快启),目前采取的措施是:机械检查了负载,更换了部分设备,故障依旧;电气更换电流互感器,故障依旧。

同一样的一台设备,变频器型号规格一样,更换了变频器整机,电流达到95A也没跳。

各位大侠,帮忙出出主意。多谢!!

1楼 0 0 回复
  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/7/23 17:16:26

    参数设置是否一样啊,我觉得这是关键。

    2楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/7/23 17:16:26 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2016/7/24 15:34:40

    参数一样

    过载系数都已放大

    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2016/7/24 15:34:40 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/7/30 17:29:44

    就是加速度太大导致的。有两个方面需要检查,第一,编码器的反馈信号是否有问题?第二,OFF3的减速时间和快速启动的加速时间,是否太短了?要查一下。


    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/7/30 17:29:44 发表于4楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/7/31 16:40:47

    工艺要求就是快停快启,修改加减速加速度的话会影响工艺吧


    5楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/7/31 16:40:47 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /