您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 840D SL 电主轴换向角识别设置

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

840D SL 电主轴换向角识别设置

swy  发表于 2016/7/31 13:40:31      3629 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

       事情是这样的前天公司一台滚齿机主轴轴承坏了,厂家来人换了一个主轴但开机后手动旋转会发生报警,什么编码器硬件出错、编码器未找到、换向角错误啊好几个报警。奇怪电主轴明明是修好测试发出的不太会有硬件问题的,查看该轴的坐标也有数据反馈回来,如果是编码器坏了以之前的经验都是没有数据反馈回来的都是0.0MM。后来查找论坛也没有一个明确的方向后来还是联系专家解决的,所以感觉写出来应该会对大家有所帮助。

       当电主轴维修拆卸后,由于安装工艺问题无法修复到之前状态,这是就需要重新识别换向角。以840d sl 系统为例开始操作。

1、进入驱动数据找到p431记下其中的数值为161.0,然后将p1983置1观察发现r1984的置重置为零点几而p1982自动变0(s120驱动中p数据为设定数据r数据为状态值)。




2、p1990置1在jog模式下旋转主轴机床出现报警没事复位它,这是查看p341中的值变成30.25再看p1990自动变为1主轴换向角识别基本结束。



3、做完前面的两步基本结束了,最后保存当前驱动数据 关机重启,开机后手动旋转主轴未出现报警,接下来以额定转速旋转主轴查看功率百分百在10以下,我们调完后为1,调试ok。

看起来几个简单的参数磨了我们半天,以上献给在为生活而奋斗的朋友梦。

 

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/7/31 18:05:17

    不搞维修没碰到过,收藏了先

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2016/7/31 18:05:17 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/8/6 22:09:30

    非常感谢楼主
    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/8/6 22:09:30 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/8/8 16:27:49

    太有才了。。

    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/8/8 16:27:49 发表于4楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/8/9 14:48:19

    震撼
    5楼 回复本楼

    引用 fung 2016/8/9 14:48:19 发表于5楼的内容