lanan 发表于 2016/8/6 22:06:01
SIL等级是在设计阶段进行工艺安全分析的时候确定的,SIL2还是SIL3回路要根据各个元件的参数进行计算的,如果不满足,要重新选型。现场的仪表怎么也要达到sil2级别的才能实现回路sil2或以上的安全回路。2楼 回复本楼
引用 lanan 2016/8/6 22:06:01 发表于2楼的内容
-
-
luck 发表于 2016/8/8 16:21:49
通过冗余和表决可以实现更高的SIL等级,现在一般的变送器是没有SIL3级的 可是通过2oo1或者3oo2就能提高整个回路的SIL等级。
引用 luck 2016/8/8 16:21:49 发表于3楼的内容
-
-
xueba 发表于 2016/8/9 14:46:39
仪表安全系统等级确定,是一个复杂的过程,要专业的机构来评估。 lz可以参考GB/T 21109.1~21109.3-2007 过程工业领域安全仪表系统的功能安全4楼 回复本楼
引用 xueba 2016/8/9 14:46:39 发表于4楼的内容
-
引用 a1123 2016/8/10 15:05:43 发表于5楼的内容