SIS联锁回路的SIL等级是怎么确定的,SIL2,SIL3等级的联锁回路对整个回路的各元器件有什么要求?

1楼 0 0 回复
  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/8/6 22:06:01

    SIL等级是在设计阶段进行工艺安全分析的时候确定的,SIL2还是SIL3回路要根据各个元件的参数进行计算的,如果不满足,要重新选型。现场的仪表怎么也要达到sil2级别的才能实现回路sil2或以上的安全回路。
    2楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/8/6 22:06:01 发表于2楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/8/8 16:21:49

    通过冗余和表决可以实现更高的SIL等级,现在一般的变送器是没有SIL3级的 可是通过2oo1或者3oo2就能提高整个回路的SIL等级。

    3楼 回复本楼

    引用 luck 2016/8/8 16:21:49 发表于3楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2016/8/9 14:46:39

    仪表安全系统等级确定,是一个复杂的过程,要专业的机构来评估。 lz可以参考GB/T 21109.1~21109.3-2007 过程工业领域安全仪表系统的功能安全
    4楼 回复本楼

    引用 xueba 2016/8/9 14:46:39 发表于4楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/8/10 15:05:43

    SIL等级目前大多是设计院拍的,找专业分级的机构的费用一般业主都承受不了。
    5楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/8/10 15:05:43 发表于5楼的内容