您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » MM430设置为PLC给4-20mA信号调频率需要设置哪些参数

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

MM430设置为PLC给4-20mA信号调频率需要设置哪些参数

wangchen  发表于 2016/8/8 9:39:54      1553 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

MM430的变频器控制水泵,接的是10和11端子ADC2输入,用PLC给4-20mA的信号给定频率,需要设置哪些参数?

1楼 0 0 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/8/8 14:22:45

    首先要把端子板上的DIP(AI2)开关拨到 电流档; 然后调出下标1的模拟量参数来修改。 最好用两点式方法设置。 最后设置死区宽度。
    2楼 回复本楼

    引用 luck 2016/8/8 14:22:45 发表于2楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/8/10 15:11:05

    p1000=2 P0756=2 P0757.2=4 PO758.2=0 PO759.2=20 P0760.2=100 DIP(AI2)开关拨到 电流档;
    3楼 回复本楼

    引用 martion 2016/8/10 15:11:05 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/8/11 17:00:15

    为什么不能等于2?等于2试过了吗?
    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/8/11 17:00:15 发表于4楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/8/13 15:15:12

    p1000=2(控制源) P0756=2 (756是模拟量输入的设置,就是说你模拟量输入端子输入的是电流还是电压信号) P0757.2=4mA PO758.2=0(标定为0%) PO759.2=20mA P0760.2=100(标定为100%) DIP(AI2)开关拨到 电流档;
    5楼 回复本楼

    引用 swy 2016/8/13 15:15:12 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /