您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » TM PosInput 2 运动控制的位置检测_故障报警

martion

martion   |   当前状态:在线

总积分:5074  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2019-12-19

空间 发短消息加为好友

TM PosInput 2 运动控制的位置检测_故障报警

martion  发表于 2016/8/29 13:43:24      1541 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

求助大神们...最近用1512c + TM PosInput 2模块做双轴伺服同步功能,伺服用安川7系。

控制的思路是:1512C-cpu上自带的模拟量输出+-10V到伺服驱动器,驱动器再反馈脉冲到TM PosInput 2模块,闭环控制,进而再用1500里面同步指令来控制双轴同步运行。

但是,当我把伺服反馈脉冲线(PAO/-PAO/PBO/-PBO)接到模块的A/-A/B/-B上,通电模块立马报故障,用TIA监控故障描述是:RS422/TLL编码器不对,可是我在1217PLC上实验是没问题的啊,求各路大神帮帮忙...有没有遇到过同样的问题,这个问题已经困扰我5天了...啊..........

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/8/29 16:03:45

    应该是通过工艺对象组态通道吧
    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/8/29 16:03:45 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/8/29 18:59:22

    还是参数设置的问题 编码器的线数,楼主选了双重评估,如果是1000线,则应设置2000 电机的额定转速应对应设置
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/8/29 18:59:22 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/8/30 19:55:15

    Operating with technology object 是用于高速计数功能的选项 Position input for Motion Control 是用于运动控制的选项,所以只能选此项。
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/8/30 19:55:15 发表于4楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/8/31 18:54:13

    还是参数设置的问题 编码器的线数,楼主选了双重评估,如果是1000线,则应设置2000 电机的额定转速应对应设置
    5楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/8/31 18:54:13 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /