810D 数控磨床 300607故障处理

300607:轴电流控制器处于极限

故障现象:

手移X轴(砂轮架进退)或Z轴(工作台移动) 均会出现300607报警,报警可复位,有时驱动上使能也会出现该报警。

处理过程:

1、监控驱动信息,母线电压正常。

2、测量伺服电机阻值,三相平衡不接地。

3、逐一屏蔽其中一轴,测试均无效。

4、更换CCU-BOX,测试无效。

5、更换CCU3.4,重传备份,设备恢复正常。

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/9/6 19:00:32

    有不错的维修参考价值
    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/9/6 19:00:32 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/9/7 20:42:13

    我遇到这个报警是CCU的问题,修理一下就好了。
    3楼 回复本楼

    引用 fung 2016/9/7 20:42:13 发表于3楼的内容

  • mhz555555

    mhz555555   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    mhz555555   发表于 2016/9/8 10:45:19

    多分享一些这样的实际工作经验很不错。

    4楼 回复本楼

    引用 mhz555555 2016/9/8 10:45:19 发表于4楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/9/9 15:32:05

    楼主帖子不错,学习了
    5楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/9/9 15:32:05 发表于5楼的内容