故障:设备机柜内开关电源(INPUT:110VAC-220VAC OUTPUT:DC24V)导致的跳闸问题.
描述:用万用表AC电压档测试INPUT电压,当黑表笔一接触N接线端子就越级跳闸(越了5个空开导致塑壳式隔离开关跳闸)。测试开关电源上级电压无跳闸现象。故障发生后检查了接地线及零线,都接触良好无损坏迹象各级端子接线牢固。
请求大神给以解答,做了这么多年从没有遇到类似的问题。迷惑呀,到底是咋回事呢?
-
引用 aaing 2016/9/21 22:20:15 发表于2楼的内容
-
引用 yanwen 2016/9/22 11:30:14 发表于3楼的内容
-
引用 ababab 2016/9/22 19:23:57 发表于4楼的内容
-
引用 atmupkeep 2016/9/25 12:17:00 发表于5楼的内容
-
-
-
lizhihua0907 | 当前状态:在线
总积分:1160 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-09-01
最后登录时间: 2023-11-14
-
lizhihua0907 发表于 2016/11/23 8:28:48
没有遇到过这种故障,你的供电系统是什么方式TN-C TN-S?