您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 关于开关电源导致的跳闸问题

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

关于开关电源导致的跳闸问题

yujie0612  发表于 2016/9/21 11:07:26      1004 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

故障:设备机柜内开关电源(INPUT:110VAC-220VAC OUTPUT:DC24V)导致的跳闸问题.

描述:用万用表AC电压档测试INPUT电压,当黑表笔一接触N接线端子就越级跳闸(越了5个空开导致塑壳式隔离开关跳闸)。测试开关电源上级电压无跳闸现象。故障发生后检查了接地线及零线,都接触良好无损坏迹象各级端子接线牢固。

请求大神给以解答,做了这么多年从没有遇到类似的问题。迷惑呀,到底是咋回事呢?

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/9/21 22:20:15

    建议画一个简易图,这个基本没道理
    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/9/21 22:20:15 发表于2楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3606  2024年可用积分:1

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/9/22 11:30:14

    真是莫名其妙啊,第一次听说这样的情况

    3楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/9/22 11:30:14 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/9/22 19:23:57

    理论都说不通的问题。就算画个图也看不出问题。这属于经验故障
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/9/22 19:23:57 发表于4楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/9/25 12:17:00

    电源N接线端子是不是跟地线通了
    5楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/9/25 12:17:00 发表于5楼的内容

  • lizhihua0907

    lizhihua0907   |   当前状态:在线

    总积分:1160  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-09-01

    最后登录时间: 2023-11-14

    空间 发短消息加为好友

    lizhihua0907   发表于 2016/11/23 8:28:48

    没有遇到过这种故障,你的供电系统是什么方式TN-C TN-S?

    6楼 回复本楼

    引用 lizhihua0907 2016/11/23 8:28:48 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /