引用 aaing 2016/9/25 12:12:31 发表于2楼的内容
-
引用 ababab 2016/9/27 13:28:19 发表于3楼的内容
-
引用 a1123 2016/9/27 18:51:11 发表于4楼的内容
-
-
luck 发表于 2016/9/27 20:09:54
原因是:上位机使用的是三菱PLC的Y0和Y1,Y0输出脉冲,Y1控制方向;Y1 ON时是向上转,Y1 OFF时是向下旋转;在下面调试时用的是向下旋转,装到机器上时用的是向上旋转,向下旋转正常,向上旋转不正常,原因就出来了是Y1的原因。
具体原因是:向上旋转时Y0输出脉冲和Y1控制方向是同时的,结果造成了脉冲数丢失,解决方法是:首先输出Y1选择好方向,再输出脉冲。
引用 luck 2016/9/27 20:09:54 发表于5楼的内容