您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 安川伺服SGD7S反馈脉冲干扰

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

安川伺服SGD7S反馈脉冲干扰

a1123  发表于 2016/9/25 11:45:22      1157 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近在调试安川的SGD7S伺服,遇到这么个问题,在下面无负载调试好了,进给一次输送轮转180度,18000个脉冲;装到设备上以后,带负载,通过软件监控,发现伺服控制器只接受到17992个脉冲,凭空少了8个脉冲,这8个脉冲哪里去了?   只好将脉冲数变更为:18008,这样伺服控制器收到的脉冲数是:18000。   这是什么原因呢?   同时发现:在伺服电机停止的时候,反馈脉冲数一直在变化,最大和最小能相差10个脉冲,这又是什么原因?   有没有朋友和我一样的困惑呢?
1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/9/25 12:12:31

    会不会是驱动器和控制器之间的电位没拉平 反馈脉冲数变化很正常
    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/9/25 12:12:31 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/9/27 13:28:19

    电机已经安装到设备上,空载时从伺服控制器监控软件看脉冲数是对的;带负载时从伺服控制器监控软件看脉冲数少了8个。
    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/9/27 13:28:19 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/9/27 18:51:11

    考虑下齿轮比,,,,,,,,,,,,,,,
    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/9/27 18:51:11 发表于4楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/9/27 20:09:54

    原因是:上位机使用的是三菱PLC的Y0和Y1,Y0输出脉冲,Y1控制方向;Y1 ON时是向上转,Y1 OFF时是向下旋转;在下面调试时用的是向下旋转,装到机器上时用的是向上旋转,向下旋转正常,向上旋转不正常,原因就出来了是Y1的原因。

      具体原因是:向上旋转时Y0输出脉冲和Y1控制方向是同时的,结果造成了脉冲数丢失,解决方法是:首先输出Y1选择好方向,再输出脉冲。

    5楼 回复本楼

    引用 luck 2016/9/27 20:09:54 发表于5楼的内容