 如何理解H12 H22 H1?

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/10/1 10:00:36

    好像和阿斯科马有关,看一个相关例子视频就可以理解时间长乐我忘了
    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/10/1 10:00:36 发表于2楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/10/1 19:00:34

    16进制转成2进制就明白了 

    3楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/10/1 19:00:34 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/10/2 10:03:35

    数据的来源是给定的,数据的目标则是指令执行后得到的结果。

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/10/2 10:03:35 发表于4楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/10/7 16:04:28

    S·代表从站的站号,例如要与1号站通信,S·的位置就填写H1。 S1·是MODBUS的命令代码。 S2·是MODBUS软元件的地址。现在从站是另一台FX3G,它的MODBUS软元件地址分配查看手册9.3章节第3和第4个表格。 S3·是设置从S2·设置的MODBUS软元件地址开始的几个地址。S1·如果使用写的命令代码,就代表从S2·地址开始写入S3·个地址;S1·如果使用读的命令代码,就代表从S2·地址开始读取S3·个地址。 S4·/D·:S1·如果使用写的命令代码,标记S4·,表示把S4·设置的软元件的数据写给从站;如果使用读的命令代码,标记D·,表示把从站的数据读到D·设置的软元件中。