故障情况:前天维修人员在维修镗床时,将NC程序重送结果Z轴无法回参考点,第二天又换了人去修又送了PLC程序,结果测量系统关闭了。
诊断过程:1.我接到指令出马,到现场进行检查询问,也偿试了将NC和PLC重送结果也没用。由于快下班我第二天继续征战,回去也想了想。
2.我查看了DB31.DBX1.5和DBX31.DBX21.7,DB31.DBX2.1的信号,只有DB31.DBX1.5不为:1,其他正常,再检查诊断调整的信息,Z轴测量系统确实没有激活,我查看程序DB100.DB101要为:1才能激活,然后我进入PLC诊断进行编辑DB100.DB101将其接受为:1,好了测量系统激活了,诊断服务内全变为绿灯。
3.总以为好了,Z轴也能动了,但还是回不了参考点。
4.我检查了MD30240=4,MD34200=0,MD34000=0参数正常,应该可以回参考点。没办法我开始重新调整伺服轴。
5.根据上面做完调整很灵光,Z轴立马回参考点,测试AUTO方式完全OK.
总结:维修人员在送NC和PLC程序前要先备份,我们维修人员多,程序动过你是不清楚的。
-