最近看到一些坛友经常问到一些编码器方面的问题,我现在将个人笔记中记载关于这部分找一段供大家参考!
在现在的设备应用中,绝对值编码器的应用较为广泛,现在简述一下编码器调试过程:
首先设置MD34200 ENC_REFP_MODE为0同时NCK复位方式激活生效;
JOG方式下手动移动轴的预设的零点位置;
在MD34100REFP_SET_POS输入预设点的机械坐标;
设置34210ENC_REFP_STATE值为1,激活调整值;
复位,激活该功能,该参数复位就可以生效;
接下来切换到手动回零方式,按正或负方向按键让偏置值输入到MD34090里;
到了此时,绝对值编码器全线调试完毕;
绝对值编码器回零的过程:
1 手动将轴移动到预设定的零点位置;
2 设置MD34210=1;
3 按按键 MD有效-RESET复位键-选择回零的相关轴;
4 切换到手动回零方式;
5 按按键正或负按键(倍率切到0位置)
6 MD34210将会变为2;回零完毕。
以上来源多年收集的个人笔记,仅供参考