xueba  发表于 2016/10/21 14:07:34      1519 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近看到一些坛友经常问到一些编码器方面的问题,我现在将个人笔记中记载关于这部分找一段供大家参考!

在现在的设备应用中,绝对值编码器的应用较为广泛,现在简述一下编码器调试过程:

首先设置MD34200 ENC_REFP_MODE为0同时NCK复位方式激活生效;

JOG方式下手动移动轴的预设的零点位置;

在MD34100REFP_SET_POS输入预设点的机械坐标;

设置34210ENC_REFP_STATE值为1,激活调整值;

复位,激活该功能,该参数复位就可以生效;

接下来切换到手动回零方式,按正或负方向按键让偏置值输入到MD34090里;

到了此时,绝对值编码器全线调试完毕;

绝对值编码器回零的过程:

1 手动将轴移动到预设定的零点位置;

2 设置MD34210=1;

3 按按键 MD有效-RESET复位键-选择回零的相关轴;

4 切换到手动回零方式;

5 按按键正或负按键(倍率切到0位置)

6 MD34210将会变为2;回零完毕。

以上来源多年收集的个人笔记,仅供参考

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/10/22 10:17:53

    很详细,受教了
    2楼 回复本楼

    引用 swy 2016/10/22 10:17:53 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/10/22 13:48:46

    比调试手册直接多了。
    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/10/22 13:48:46 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/10/23 9:44:50

    非常好的共享,学习了。
    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/10/23 9:44:50 发表于4楼的内容