您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 求助施耐德185分支器如何正确连接

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

求助施耐德185分支器如何正确连接

zhanghe  发表于 2016/10/21 14:15:20      1143 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

施耐德新手,在项目上发现185分支器的连接问题。我发现,标准的接线方式:IN进OUT出,(终端电阻接OUT),通讯正常!但是!!!!!!IN出OUT进,通讯也正常,各项指标都正常!请问各位大神,怎么解释?

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/10/22 10:23:07

    分支器,信号有些是双向的而不是单相导通的。

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/10/22 10:23:07 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/10/22 13:51:01

    楼上说的很明白了 很久没用施耐德同轴电缆了 记得185是一个in两个out、186是2个in一个out,其实里面就一个电阻 比如185 in和OUT间接入一个75欧(数值不记得了)电阻 没有单项二极管  两个OUT间短接 这个电阻是用来区分第几个站的 适配器的拨码是用来区分站地址的 所以 你接反了也能通讯 但必须是最后一个IO才能这样 样。

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/10/22 13:51:01 发表于3楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/10/23 16:15:19

    3259 分支器,信号有些是双向的而不是单相导通的。
    4楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/10/23 16:15:19 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /