最近调试了G120关于制动电阻+SS1的功能,目前的资料不是很详细,做下总结与大家分享。
控制单元选用的是CU240E-2 PN-F,控制的终端惯性比较大,所以考虑加制动电阻,又因为设备要做CE认证,所以最终的方案定位SS1+制动电阻+STO,既能达到工艺要求又能满足CE认证。
P219=制动功率
P1240=0
P1280=0
P1121 OFF1减速时间
P1135 OFF3减速时间
1 首先激活安全功能:
2 Safety inputs/outputs 这步比较关键,手册里没有提到这步设置,这已是今天为什么花费半天才解决问题的原因。
3 F-DI2 选择
4 确认F-DI2选择正确
5 驱动选择,注意此步设置,否则电机无法启动
6 Test stop 测试倒计时
7 设置SS1相关参数
-
引用 bonbo 2016/10/26 20:52:44 发表于2楼的内容
-
引用 hebby 2016/10/27 19:34:31 发表于3楼的内容
-
引用 henryen 2016/10/28 19:13:33 发表于4楼的内容
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2016/10/29 8:51:33
谢谢分享!5楼 回复本楼
引用 zhangmengmeng 2016/10/29 8:51:33 发表于5楼的内容
-