您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » CU240E-2 PN-F 的SS1/STO+制动电阻调试

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

CU240E-2 PN-F 的SS1/STO+制动电阻调试

yujie0612  发表于 2016/10/26 17:35:53      2252 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近调试了G120关于制动电阻+SS1的功能,目前的资料不是很详细,做下总结与大家分享。

控制单元选用的是CU240E-2 PN-F,控制的终端惯性比较大,所以考虑加制动电阻,又因为设备要做CE认证,所以最终的方案定位SS1+制动电阻+STO,既能达到工艺要求又能满足CE认证。

 

P219=制动功率

P1240=0

P1280=0

P1121 OFF1减速时间

P1135 OFF3减速时间


1 首先激活安全功能:

2 Safety inputs/outputs 这步比较关键,手册里没有提到这步设置,这已是今天为什么花费半天才解决问题的原因。


3 F-DI2 选择

4 确认F-DI2选择正确

5 驱动选择,注意此步设置,否则电机无法启动

6 Test stop 测试倒计时

7 设置SS1相关参数

1楼 0 1 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/10/26 20:52:44

    图文并茂很详细不错的分享
    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/10/26 20:52:44 发表于2楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/10/27 19:34:31

    学习学习啊
    3楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/10/27 19:34:31 发表于3楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/10/28 19:13:33

    学习了,很不错!
    4楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/10/28 19:13:33 发表于4楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1956  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/10/29 8:51:33

    谢谢分享!
    5楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/10/29 8:51:33 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /