您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量超量程可以显示吗?

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9908  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

电磁流量超量程可以显示吗?

wangchen  发表于 2016/10/26 17:36:59      835 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教仪表专家,装在管道上的一个电磁流量计,量程显示为0~40,但现在的泵额定流量为40m3/h,泵运转过程中,流量计上显示流量为47.8m3/h. 请问下,电磁流量计如果超过量程了,能显示到47.8m3/h数值吗,这个47.8的数值显示可靠么?

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/10/26 20:53:12

    这种情况类似【用量程20cm的尺子测量A4纸的长度,结果你看到了尺子上的29.7cm这一刻度,可见这是不可能的。】所以感觉无法理解。【所以我怀疑:你看到的(0~40是假的),电磁流量计的量程应该是60左右,而控制室已经将程序更改,现在的量程是0~60,所以你看到了47.83,应该是准确的。】
    2楼 回复本楼

    引用 fung 2016/10/26 20:53:12 发表于2楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/10/27 19:35:19

    量程有两个意思,第一是仪表本身可以测量的范围,第二是仪表4-20mA输出的设定范围。第一个是物理限制超了就会显示不准,第二个是人为设定超了就超了。你所谓的量程描述的很像是第二种,因为第一种一般不是一个规整的数。所以你的显示也许是正常的,而你需要更改仪表和上位机的设置。
    3楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/10/27 19:35:19 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/10/28 19:14:09

    量程有两个意思,第一是仪表本身可以测量的范围,第二是仪表4-20mA输出的设定范围。第一个是物理限制超了就会显示不准,第二个是人为设定超了就超了。你所谓的量程描述的很像是第二种,因为第一种一般不是一个规整的数。所以你的显示也许是正常的,而你需要更改仪表和上位机的设置。
    4楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/10/28 19:14:09 发表于4楼的内容