aaing 发表于 2016/10/31 18:01:42
ups本身就是停电后输出电源的一般20分钟到一个小时。在这个时间段内,ups是一直报警的,你退出wincc,然后手动关机就行了。2楼 回复本楼
引用 aaing 2016/10/31 18:01:42 发表于2楼的内容
-
-
ababab 发表于 2016/11/1 17:25:12
没做过自动退出功能,不过做过PLC报警的 在UPS电源进线加一个220V中间继电器,然后这个中间继电器信号给PLC,PLC信号没了,就是没电了,然后报警 你可以这样做~然后WINCC读取这个信号,如果这个信号来了,计时10分钟或多长时间,然后执行退出系统 关机命令~3楼 回复本楼
引用 ababab 2016/11/1 17:25:12 发表于3楼的内容
-
引用 atmupkeep 2016/11/2 18:38:06 发表于4楼的内容
-
引用 luck 2016/11/3 18:59:56 发表于5楼的内容