想知道在切换瞬间,plc会不会掉电重启

xueba  发表于 2016/11/3 10:16:18      1516 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

以前好像看过这类参数,是plc断电多少ms内,恢复供电,plc是可以正常运行不受影响的。现在找不到这个参数了,比如说西门子200的plc可以瞬间断电多久?因为我有两个电源要通过接触器来切换,想知道在切换瞬间,plc会不会掉电重启

1楼 0 0 回复
  • donganguosogou

    donganguosogou   |   当前状态:在线

    总积分:746  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-10-24

    最后登录时间: 2018-11-24

    空间 发短消息加为好友

    donganguosogou   发表于 2016/11/3 13:27:54

    建议加个UPS吧,不间断电源给PLC供电,因为电源切换用接触器切换,是机械动作,时间太长,会造成PLC掉电的。UPS一般切换是没有时间间隙的。

    2楼 回复本楼

    引用 donganguosogou 2016/11/3 13:27:54 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/11/6 16:16:58

    三菱FX系列断电检测时间可设定10MS--100MS,好象这个就是断电时间内可继续运行的
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/11/6 16:16:58 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/11/6 21:19:48

    频繁切换电源的,加UPS
    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/11/6 21:19:48 发表于4楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/11/7 19:01:29

    市电和Ups 自动切换。
    5楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/11/7 19:01:29 发表于5楼的内容

  • lizhihua0907

    lizhihua0907   |   当前状态:在线

    总积分:1160  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-09-01

    最后登录时间: 2023-11-14

    空间 发短消息加为好友

    lizhihua0907   发表于 2016/11/8 16:08:25

    建议UPS电源,接触器切换时间比较长,

    6楼 回复本楼

    引用 lizhihua0907 2016/11/8 16:08:25 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /