引用 henryen 2016/11/17 20:55:37 发表于2楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2016/11/19 21:26:41
我理解的定位精度0.01的话,那么一个脉冲走的距离就设置为0.01mm,然后根据这个来计算电子齿轮比,反馈脉冲量没听说过3楼 回复本楼
引用 hypermill9 2016/11/19 21:26:41 发表于3楼的内容
-
-
-
bonbo 发表于 2016/11/20 12:08:13
您还是说您的定位的分辨率吧,定位精度与脉冲当量之间没有直接关系,那更多的是个机械问题,与电气关系不是很大。 如果是定位分辨率要求0.01mm,有很多人就用 0.01mm的脉冲当量了,不过,原则上应该更细致一些,至少是0.002mm。 如果没有很特别的情况,控制脉冲与反馈脉冲分辨率一致比较方便4楼 回复本楼
引用 bonbo 2016/11/20 12:08:13 发表于4楼的内容