现有普传PI8100 7.5KW变频器 开机正常运行就报E0U 过电压说明书解释是电源电压超限~~电源电压正常
减速太快 负载惯量太大~~~ 水泵根本就没转 现请教各位大神怎么破
另有1.5KW变频 滤波电容原装560UF 换480UF的可以吗 比原先的小有什么影响吗
-
引用 aaing 2016/12/2 21:35:19 发表于2楼的内容
-
-
atmupkeep 发表于 2016/12/4 14:03:53
你是怎么设置参数的,有过压保护设置的,你看看是不是参数设置的问题,再就是加速与减速时间设置的问题,是不是你设置的时间太快了, “电源电压正常,减速太快”,这个一般发生在带制动的变频器,你是开机肯定不是这问题,以前用的施耐德变频器发生过,就是减速时间设置太短了,启动时期应该是加速时间太短有关系。3楼 回复本楼
引用 atmupkeep 2016/12/4 14:03:53 发表于3楼的内容
-
引用 bonbo 2016/12/4 17:23:34 发表于4楼的内容