您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 840D系统MCP上增量按键失效的问题

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

840D系统MCP上增量按键失效的问题

swy  发表于 2016/12/8 14:43:12      1958 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  今天一台840D系统的镗床试车,原本是Z轴反向间隙太大,更换了轴承。然后补偿下32450这样的小事。结果在试车时,突然发现JOG方式下,机床增量移动的功能失效了!即:JOG方式下INC定义好的0.001、0.01、0.1、1这些增量按钮按下后都无反应。

 对照调整表,铣床版的增量按钮定义:输入I1.0到I1.4,输出Q0.4到Q1.0。在PLC状态里确认了,输入信号都有,就是输出没有。所以这些按钮上的LED也不亮。

 开始怀疑机床参数有问题,于是总清装备份,情况依旧。要说MCP板有问题吧,我觉得不可能。其它的功能按键都好的,而且增量按钮有输入信号的变化。MCP硬件有问题,要坏的话按钮都会失效。

 也怀疑过手轮信号是否会制约?但该设备无手轮,一直靠MCP板上的增量方式对刀。手轮信号在PLC里确认了,确实没有触发。而且,JOG方式下增量按钮失效,但JOG方式的连续进给还是有的。若手轮条件又限制,JOG连续方式也该被制约?问题是没有!所以我没方向了……

 PLC里也仔细查过,也没有限制增量生效的条件了。

 

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/12/11 10:07:50

    如果说输入信号 监控PLC有反应,那就说明MCP没有问题啊
    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/12/11 10:07:50 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/12/11 15:49:19

    看PLC程序呗,什么条件没满足吧
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/12/11 15:49:19 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/12/11 20:50:44

    看PLC程序呗,什么条件没满足吧
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/12/11 20:50:44 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /