引用 ababab 2016/12/17 18:52:21 发表于2楼的内容
-
-
atmupkeep 发表于 2016/12/18 10:08:58
我的理解是,你需要解决两个问题:一个是发生情况后泵启动,另一个是泵启动失败后,打开某个阀门这里面涉及两个联锁第一个联锁就是发生请后,泵启动的联锁需要具备的条件是,1某条件正常,泵不启动。2某条件不正常发生情况,触发泵启动(这个某条件可以是压力,温度,流量,液位等)第二个联锁就是泵启动失败后,打开某个阀门需要具备的条件是,1泵启动正常,阀门不动作。2、泵启动失败,阀门动作。(这个条件需要泵的启动信号回到DCS中控室,阀门为自动控制阀)中间需要的变量都需要传回中控在DCS组态内做联锁测试后才可以投入使用希望能帮到你
引用 atmupkeep 2016/12/18 10:08:58 发表于3楼的内容
-
引用 bonbo 2016/12/18 16:58:37 发表于4楼的内容
-
-
luck 发表于 2016/12/18 20:12:40
延时的时间即为给予泵的启动时间,延时时间达到,如果泵启动了,则运行状态取反为0,阀门不会动作,超过这个时间泵没有启动,那么泵运行状态DI点取反即为1,阀门动作。5楼 回复本楼
引用 luck 2016/12/18 20:12:40 发表于5楼的内容