求助!为什么交流接触器老是烧坏?

zyqdmx  发表于 2007/9/3 10:27:00    精华  7957 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

    我刚搞工控没多久!还请大家多多帮忙!!

    我想问大家我厂有一台SEW-07系列的变频器通过电抗,再通过两只交流接触器,最后控制两台0.37的电机。两只交流接触器380V为4KW。这两只交流接触器没几天主触点就烧坏拉!

    有哪位大侠知道这是为什么啊 ???为感

1楼 0 0 回复
  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/7/19 22:32:12

    2楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/7/19 22:32:12 发表于2楼的内容

  • 漫步者2007

    漫步者2007   |   当前状态:离线

    总积分:67  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-08

    最后登录时间: 2007-08-19

    空间 发短消息加为好友

    漫步者2007   发表于 2007/7/19 23:46:14

    你干吗非要挂接触器呢,你无非就是两个电机同时启动么,是不是变频器的设置有问题,你检查一下变频器的参数设置了.把你的功能说详细点,或许,这个问题就根本不是问题了.即时你点动频繁,只要设置一个合适的加速时间也没什么大问题了.不过电机那么小,也不会是加速时间上的问题了.  


    什么场合需要挂这么两个小电机,你拿人寻开心么.要不说详细点,这里的高手好多.没回你帖估计就是感觉你在耍人了!呵呵!


     

    3楼 回复本楼

    引用 漫步者2007 2007/7/19 23:46:14 发表于3楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/7/20 10:19:17

    0.37KW的电机电流能有多大,能烧坏4KW的接触器的主触点,接触器应该是说电流的啊.应该是多少安培的电流的接触器才对.
    4楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/7/20 10:19:17 发表于4楼的内容

  • zyqdmx

    zyqdmx   |   当前状态:离线

    总积分:117  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-28

    最后登录时间: 2013-12-03

    空间 发短消息加为好友

    zyqdmx   发表于 2007/7/20 16:57:37

    我厂的设备是进口的!老外的控制就是这样的!这两只交流接触器控制是同一位置上的两条输送带,两只交流接触器控制两台电机的交替频繁运行的!

    5楼 回复本楼

    引用 zyqdmx 2007/7/20 16:57:37 发表于5楼的内容

  • chaozhiwen

    chaozhiwen   |   当前状态:在线

    总积分:598  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-11

    最后登录时间: 2020-12-01

    空间 发短消息加为好友

    chaozhiwen   发表于 2007/7/24 23:15:18

    6楼 回复本楼

    引用 chaozhiwen 2007/7/24 23:15:18 发表于6楼的内容

  • pengshfeng

    pengshfeng   |   当前状态:离线

    总积分:261  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-15

    最后登录时间: 2008-10-14

    空间 发短消息加为好友

    pengshfeng   发表于 2007/7/26 14:24:10

    如果是频繁启动负载的话,与接触器的使用类别有关,一般为AC-4类别,不然的话,触点很容易的烧掉.
    7楼 回复本楼

    引用 pengshfeng 2007/7/26 14:24:10 发表于7楼的内容

  • 漫步者2007

    漫步者2007   |   当前状态:离线

    总积分:67  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-08

    最后登录时间: 2007-08-19

    空间 发短消息加为好友

    漫步者2007   发表于 2007/8/16 21:00:04

    你没有必要挂接触器的,除非想用接触器的辅助触电控制变频器的点动和启动.那么小的电机,你加装快速熔断器保护就好了.又不需要完全按照标准的配置,要么你把电抗器也加上好了.完全的规范安装了。.我用过小的1.5KW的变频器,也带接触器,只存在过载堵转烧损的情况,你的负载是不是太大了,皮带机不容易出现齿轮传动出现的这种问题。检查一下实际负荷了。我觉得你说的情况不可能了。我从没有遇到。你的切换是手动点动还是通过什么进行自动控制呢??

    8楼 回复本楼

    引用 漫步者2007 2007/8/16 21:00:04 发表于8楼的内容

  • luruler

    luruler   |   当前状态:离线

    总积分:518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-27

    最后登录时间: 2015-05-11

    空间 发短消息加为好友

    luruler   发表于 2007/8/19 17:44:30

    接接触器是不是因为两台电机一人工作一会儿,免得累着,或者是变频器1拖二方式?这样的话,我也碰到过烧坏的情况,是因为接触器选小了,具体小多少我不清楚,因为是别的厂家做的,跟我们没关系。不过看你得情况好像不小啊,加起来才0.74,还不到1K,不过你可以试试再买大一点的。
    9楼 回复本楼

    引用 luruler 2007/8/19 17:44:30 发表于9楼的内容

  • happyship

    happyship   |   当前状态:离线

    总积分:452  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-12

    最后登录时间: 2008-11-02

    空间 发短消息加为好友

    happyship   发表于 2007/8/20 19:03:46

    10楼 回复本楼

    引用 happyship 2007/8/20 19:03:46 发表于10楼的内容

  • bj411demen

    bj411demen   |   当前状态:离线

    总积分:214  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-24

    最后登录时间: 2009-02-17

    空间 发短消息加为好友

    bj411demen   发表于 2007/8/21 16:42:50

    老是烧坏可能是电压不稳定造成的。或者你拿到我们公司来帮你测试一下看看是什么原因?我们公司网站上有我们的详细联系方式:www.bjdm.com
    11楼 回复本楼

    引用 bj411demen 2007/8/21 16:42:50 发表于11楼的内容