     特异故障:恒温恒湿试验箱白天工作时出现频繁“跳机”现象,到了晚上制冷效果正常。

     分析:晚上制冷效果正常,说明制冷系统和电路系统工作正常,这说明是恒温恒湿试验箱机外原因造成的,原因是冷凝器散热不良。

     检查:冷凝器散热不良原因有:(1)冷凝器表明太脏;(2)制冷系统内有空气;(3)周围空气不流动;(4)周围环境温度太高;(5)冷凝器内表面结油膜。

     处理结果:该试验箱晚上制冷效果正常,这就排除了上述原因中的(1)、(2)、(3)和(5)。将试验箱移到别处便不再“跳机”。由此判定是恒温恒湿试验箱靠近热源造成的冷凝器散热不良。

     解决方案:将恒温恒湿试验箱移到远离热源且通风的地方,即可排除故障。


 