s7-1200用时钟读取指令读取的PLC时间为什么差八小时,日期,分,秒都正确。

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2017/1/28 10:50:10

    不像200一样,可以设定时钟?  

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2017/1/28 10:50:10 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/1/29 8:47:17

    ?因为读到的是格林威治时间,中国处于东八区,正好相差8小时