您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » s7-1200时间的读取

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

s7-1200时间的读取

sweect  发表于 2017/1/28 9:08:14      1792 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

s7-1200用时钟读取指令读取的PLC时间为什么差八小时,日期,分,秒都正确。

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2023-03-26

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2017/1/28 10:50:10

    不像200一样,可以设定时钟?  

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2017/1/28 10:50:10 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/1/29 8:47:17

    ?因为读到的是格林威治时间,中国处于东八区,正好相差8小时

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/1/29 8:47:17 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/1/29 16:01:49

    plc不能设定时钟?
    或者加减处理下

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/1/29 16:01:49 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /