LOGO!12/24RC 供电电压12-24V,可以和DM8 230R供电压电115-240V的扩展模块搭配使用吗?他们只是工作电压不同,使用时分开供电是可以实现的,它们之间能正常通迅、正常工作吗?
同样,如果主机是LOGO!230RC可以和DM8 24或者DM8 12/24R组合搭配吗?
-
引用 martion 2017/2/5 16:09:17 发表于2楼的内容
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2017/2/6 10:48:47
不可以,只有相同电压等级的模块和cpu才可以互相搭配。
引用 zhangmengmeng 2017/2/6 10:48:47 发表于3楼的内容
-
-
-
fung 发表于 2017/2/6 15:59:59
可是可以,但安不安全就一定了,我拆开过DM8 230R,他的输入也是通过电阻降压后取信号,内部有一个集成电源块TOP将230V变为24V给内部电路供电,LOGO!230RC内部也有同样的一块电源芯片完成电源转换,只是没有隔离而已,所以混用是没问题,但安全性就不好说了。
引用 fung 2017/2/6 15:59:59 发表于4楼的内容
-
-
-
donganguosogou | 当前状态:在线
总积分:746 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-10-24
最后登录时间: 2018-11-24
-
donganguosogou 发表于 2017/2/6 16:43:40
不可以的,在LOGO!设备手册上有明确的说明,不同电压等级的模块的连接卡槽是不同的,不匹配,连接不上。