您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 变频器输出电流不均匀

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

变频器输出电流不均匀

swy  发表于 2017/2/13 10:03:38      1909 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我现在有s120变频器,功率很大1000kw的,运行都很正常。电机运行在35hz吧。

电机连线,每相两根,但是现在用两个钳形表分别测量a相的两根电缆,发现这两个电流值不一样,而且差别不小,且来回波动。


请问,怎么回事?

是否合适用钳形表测量,如果要准确测量,怎么办?????

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/2/13 10:31:55

    楼主真细心,我们也有一相用多根电缆的,还真没测过

    电流差的大了,没有超过电缆容量吧,电缆不发热应该就不要紧,还真没这么测量过

    钳形表应该能测量的比较准吧

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/2/13 10:31:55 发表于2楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2017/2/14 18:58:27

    关于并联电缆,在西门子最近给出的EMC推荐文档里有介绍。并联电缆线的接法是有讲究的,你是按此原则操作的吗?这是第一个问题;


    第二个问题,钳表测变频器的输出电流,要有谐波测试能力的钳形表才行,一般的钳表没戏。数据不对。

    3楼 回复本楼

    引用 henryen 2017/2/14 18:58:27 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/2/15 18:51:50

    emc问题k版在二楼已经指出了,说一下测量的问题。

    变频器输出的是有载波的脉宽调制电流,再加上一部分谐波,所以测不准或显示不稳定是正常的。必须使用指针表或者带低通滤波功能的数字钳形表才可以。

    4楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/2/15 18:51:50 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /