我现在有s120变频器,功率很大1000kw的,运行都很正常。电机运行在35hz吧。
电机连线,每相两根,但是现在用两个钳形表分别测量a相的两根电缆,发现这两个电流值不一样,而且差别不小,且来回波动。
请问,怎么回事?
是否合适用钳形表测量,如果要准确测量,怎么办?????
-
-
atmupkeep 发表于 2017/2/13 10:31:55
楼主真细心,我们也有一相用多根电缆的,还真没测过
电流差的大了,没有超过电缆容量吧,电缆不发热应该就不要紧,还真没这么测量过
钳形表应该能测量的比较准吧
引用 atmupkeep 2017/2/13 10:31:55 发表于2楼的内容
-
-
henryen 发表于 2017/2/14 18:58:27
关于并联电缆,在西门子最近给出的EMC推荐文档里有介绍。并联电缆线的接法是有讲究的,你是按此原则操作的吗?这是第一个问题;
第二个问题,钳表测变频器的输出电流,要有谐波测试能力的钳形表才行,一般的钳表没戏。数据不对。
引用 henryen 2017/2/14 18:58:27 发表于3楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2017/2/15 18:51:50
emc问题k版在二楼已经指出了,说一下测量的问题。
变频器输出的是有载波的脉宽调制电流,再加上一部分谐波,所以测不准或显示不稳定是正常的。必须使用指针表或者带低通滤波功能的数字钳形表才可以。
引用 hypermill9 2017/2/15 18:51:50 发表于4楼的内容
-