您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 断路器的In与计算电流的关系?

emerson

emerson   |   当前状态:在线

总积分:11728  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-01-10

最后登录时间: 2023-09-25

空间 发短消息加为好友

断路器的In与计算电流的关系?

emerson  发表于 2007/8/8 16:26:27      2155 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

导线的选择,用不用考虑断路器的额定电流呢?只要断路器的地额定电流大于线路计算电流就行了,也就是说断路器可以不工作在额定电流下了,对么? 
1楼 0 0 回复
  • szzunzheng

    szzunzheng   |   当前状态:离线

    总积分:180  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-06

    最后登录时间: 2009-10-12

    空间 发短消息加为好友

    szzunzheng   发表于 2007/7/25 11:55:34

    2楼 回复本楼

    引用 szzunzheng 2007/7/25 11:55:34 发表于2楼的内容

  • syybw

    syybw   |   当前状态:离线

    总积分:178  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-25

    最后登录时间: 2013-02-26

    空间 发短消息加为好友

    syybw   发表于 2007/7/25 13:03:55

    导线的选择按照负载电流和允许的电压降来确定。断路器的选择 1:额定电流大于长期通过负载电流。2:热过载脱扣器与负载电流匹配(如果需要)。3:瞬时脱扣器开断电流大于该路的最大短路电流。
    3楼 回复本楼

    引用 syybw 2007/7/25 13:03:55 发表于3楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/7/26 16:31:13

    4楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/7/26 16:31:13 发表于4楼的内容

  • wjp660503

    wjp660503   |   当前状态:离线

    总积分:68  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-27

    最后登录时间: 2008-12-15

    空间 发短消息加为好友

    wjp660503   发表于 2007/7/27 13:06:42

    导线的选择,主要考虑线路电流的热效应(有时也要考虑机械强度和电压降),所以北方寒冷地区可以适当选小一些的导线(省投资),而南方地区可能要偏大一些(没办法),以正常工作时的线路温度不至于破坏绝缘为原则;断路器的选择则主要是以保护设备和经济为原则 。供参考!
    5楼 回复本楼

    引用 wjp660503 2007/7/27 13:06:42 发表于5楼的内容

  • luruler

    luruler   |   当前状态:离线

    总积分:518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-27

    最后登录时间: 2015-05-11

    空间 发短消息加为好友

    luruler   发表于 2007/8/8 16:26:27

    6楼 回复本楼

    引用 luruler 2007/8/8 16:26:27 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /