您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 零线电流超级大?大家一起来分析!

flir

flir   |   当前状态:离线

总积分:99  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-10-19

最后登录时间: 2020-02-27

空间 发短消息加为好友

零线电流超级大?大家一起来分析!

flir  发表于 2008/9/22 13:07:53      4919 查看 18 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

某商场变电所,主要日常用电负荷为电梯、空调、照明,照明光源主要为日光灯和节能筒灯,在变电所运行中,三、四两个楼层的照明出线回路零线电流超级大,相线电流分别为45A、52A、48A,但是零线电流高达112A,配电室设置了低压无功补偿,功率因素基本上是在0.95左右,出现如此问题百思不得其解。 
请各路高手支招,谢了。
1楼 0 0 回复
  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/7/25 12:09:00

    2楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/7/25 12:09:00 发表于2楼的内容

  • syybw

    syybw   |   当前状态:离线

    总积分:178  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-25

    最后登录时间: 2013-02-26

    空间 发短消息加为好友

    syybw   发表于 2007/7/25 15:27:04

    请告诉我三相负载有多少(例如三相电动机),单相负载有多少(例如照明等)才能够分析。
    3楼 回复本楼

    引用 syybw 2007/7/25 15:27:04 发表于3楼的内容

  • szzunzheng

    szzunzheng   |   当前状态:离线

    总积分:180  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-06

    最后登录时间: 2009-10-12

    空间 发短消息加为好友

    szzunzheng   发表于 2007/7/25 16:42:03

    4楼 回复本楼

    引用 szzunzheng 2007/7/25 16:42:03 发表于4楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2007/7/25 20:55:46

    应该和用电器有关,可能是单相用电的电器太多了。当然就零线电流过大了。

    5楼 回复本楼

    引用 hege377 2007/7/25 20:55:46 发表于5楼的内容

  • huang_he

    huang_he   |   当前状态:在线

    总积分:4117  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-03

    最后登录时间: 2022-10-20

    空间 发短消息加为好友

    huang_he   发表于 2007/7/26 10:05:47

    6楼 回复本楼

    引用 huang_he 2007/7/26 10:05:47 发表于6楼的内容

  • syybw

    syybw   |   当前状态:离线

    总积分:178  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-25

    最后登录时间: 2013-02-26

    空间 发短消息加为好友

    syybw   发表于 2007/7/26 10:45:15

    功率因数集中补偿只解决了变压器的功率因数问题,对于电路中的无功电流不起补偿作用。电路中即包含有功电流也包含无功电流。


    三相负载例如三相电动机因为负载平衡没有零线电流所以只需要三根导线,单相负载每一支路都需要零线到干线上电流值是三相电流的矢量和。所以电流很大。这就是零线导线截面与相线截面相同或2倍与相线截面的原因。三相平衡只有归结到变压器零线处才没有电流。

    7楼 回复本楼

    引用 syybw 2007/7/26 10:45:15 发表于7楼的内容

  • syybw

    syybw   |   当前状态:离线

    总积分:178  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-25

    最后登录时间: 2013-02-26

    空间 发短消息加为好友

    syybw   发表于 2007/7/26 10:50:47

    荧光灯和节能灯照明工作时产生较多的高次谐波,次部分电流分量也不可忽视。
    8楼 回复本楼

    引用 syybw 2007/7/26 10:50:47 发表于8楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/7/26 12:37:36

    支线的零线电流当然是大的,但零线电流到了干线就应该平衡的吧.

    9楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/7/26 12:37:36 发表于9楼的内容

  • happyship

    happyship   |   当前状态:离线

    总积分:452  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-12

    最后登录时间: 2008-11-02

    空间 发短消息加为好友

    happyship   发表于 2007/7/29 20:18:06

    10楼 回复本楼

    引用 happyship 2007/7/29 20:18:06 发表于10楼的内容

  • happyship

    happyship   |   当前状态:离线

    总积分:452  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-12

    最后登录时间: 2008-11-02

    空间 发短消息加为好友

    happyship   发表于 2007/7/29 22:30:25

    11楼 回复本楼

    引用 happyship 2007/7/29 22:30:25 发表于11楼的内容