各位大神:请教个问题,我车间有一个气开式调节阀,手动打到0时阀杆指示0位,手动打到50%时阀杆在50%位置,但当手动打到100%时,调节阀阀杆上下波动,不能固定在100%位置上,请问是什么原因造成的呀!
-
引用 yanwen 2017/3/6 8:44:34 发表于2楼的内容
-
-
henryen 发表于 2017/3/7 16:31:08
可能有漏气的地方,也可能定位器有问题,可以把定位器脱开,直接给执行机构通额定压力的气源,看还波动不波动,如果不波动,就是定位器的问题,需要调整。
引用 henryen 2017/3/7 16:31:08 发表于3楼的内容
-
引用 a1123 2017/3/8 18:18:37 发表于4楼的内容
-
-
glenxu 发表于 2017/3/9 8:34:24
要彻底解决问题要重新调整:
智能型请重新自动调整一次;
常规的请加“0”指令,反馈调到4.05~4.10mA,
加20mA指令,将反馈调到20.5~21mA,
可消除你的问题和担忧,另外适当增加死区:例如0.2~0.6%
引用 glenxu 2017/3/9 8:34:24 发表于5楼的内容