您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 调节阀调节不稳

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

调节阀调节不稳

fung  发表于 2017/3/5 20:24:00      1220 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位大神:请教个问题,我车间有一个气开式调节阀,手动打到0时阀杆指示0位,手动打到50%时阀杆在50%位置,但当手动打到100%时,调节阀阀杆上下波动,不能固定在100%位置上,请问是什么原因造成的呀!

1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2017/3/6 8:44:34

    应该是气压大引起的波动或者是流量不稳引起的,问题不大!

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2017/3/6 8:44:34 发表于2楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2017/3/7 16:31:08

    可能有漏气的地方,也可能定位器有问题,可以把定位器脱开,直接给执行机构通额定压力的气源,看还波动不波动,如果不波动,就是定位器的问题,需要调整。

    3楼 回复本楼

    引用 henryen 2017/3/7 16:31:08 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/3/8 18:18:37

    检查一下输出信号是不是稳定,信号稳定,就检查供气是否稳定,定位器输出是否平稳,然后就是阀门了。

     

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/3/8 18:18:37 发表于4楼的内容

  • glenxu

    glenxu   |   当前状态:在线

    总积分:78  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-03-21

    最后登录时间: 2018-06-28

    空间 发短消息加为好友

    glenxu   发表于 2017/3/9 8:34:24

    要彻底解决问题要重新调整:

    智能型请重新自动调整一次;

    常规的请加“0”指令,反馈调到4.05~4.10mA,

    加20mA指令,将反馈调到20.5~21mA,

    可消除你的问题和担忧,另外适当增加死区:例如0.2~0.6%

    5楼 回复本楼

    引用 glenxu 2017/3/9 8:34:24 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /