您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 求助大神,阀门定位器反馈连接结构脱落

bonbo

bonbo   |   当前状态:在线

总积分:4881  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

求助大神,阀门定位器反馈连接结构脱落

bonbo  发表于 2017/3/19 16:11:14      1054 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

昨天,压缩机入口导叶阀门定位器反馈结构脱落,引起停机,求助大神有没有什么好点的解决方法。如图所示,1是阀杆运动结构,2是阀门定位器反馈结构,3是细铁丝。1中头部的不锈钢小圆柱套在2中的槽内,然后用利用3细铁丝的弹性卡住小圆柱。当阀杆上下运动时,带动定位器反馈结构运动。现在遇到的问题是,本月内已经发生两次1和2脱落分离了,求助下各位大神有没有什么好点的办法解决这个问题。

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/3/21 19:07:20

    头上可以加个挡头。

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2017/3/21 19:07:20 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/3/23 19:05:23

    这个还脱落反馈根本不带什么劲的吧  主要就是拉弹簧而已直接带死 土方子铜丝直接扎死 一般反馈杆会长很多的没遇到过这情况

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/3/23 19:05:23 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/3/24 18:44:39

    不太清楚工艺,压缩机入口是不是因为震动比较大,所以容易出现脱落。个人认为可以把执行机构推杆适当加长并前面套可以紧螺栓一个丝,将执行机构推杆穿过反馈杆后上一个螺栓。这样是比较好的。如果直接焊一个挡头的话,下次更换定位的时候不太方便。当然你也可以不拆反馈杆换定位器,但个人觉得那样还是不太方便。希望采纳

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/3/24 18:44:39 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /