您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 磁致伸缩液位计上线就烧模块,咋回事?

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

磁致伸缩液位计上线就烧模块,咋回事?

hypermill9  发表于 2017/3/26 11:17:15      1130 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

磁致伸缩液位计,两线制,4-20ma,上线使用正常,过一两天信号异常满量程,烧模块,咋回事?液位计厂家已经换了几台都是同样的现象,仪表线路有问题还是仪表本身质量问题?如果仪表线路有问题该怎么检测?万用表测量线路24VDC电源供电正常,回路联调也没有问题,诚心求助!求热心人帮助,谢谢!

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/3/30 18:43:53

    一般不会有这种现象,一次仪表故障可能性不大,主要还是检查供电线路是否有短路,或对地,

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/3/30 18:43:53 发表于2楼的内容

  • sunny200265

    sunny200265   |   当前状态:在线

    总积分:58  2024年可用积分:0

    注册时间: 2017-03-05

    最后登录时间: 2017-04-01

    空间 发短消息加为好友

    sunny200265   发表于 2017/4/1 13:06:28

    应当是回路窜入了尖峰电压的缘故,加吸收装置吧!请QQ1531165728

    3楼 回复本楼

    引用 sunny200265 2017/4/1 13:06:28 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2017/4/2 19:14:46

    线路对地怎么检测,就是两根线摘除后,测量对地不能有电压是吧?

     

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2017/4/2 19:14:46 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /